Startseite

UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung

Geschrieben von: baumwerfer

UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung - 08.04.2010 08:41

Hallo!

Ich habe bei der Durchsicht des ADR die UN 2793 entdeckt. Wo gehobelt wird fallen ja bekanntlich Späne und so auch in unsererm Betrieb - doch, wie werden diese richtig entsorgt? Unser lokaler Schrotthändler hat diese bislang immer mit einem "normalen" LKW in loser Schüttung abgeholt, doch, wenn diese dem ADR unterliegen stellt das ja einen schwerwiegenden Verstoß da!?!

Nur, ab wann gelten diese Späne als "selbsterhitzungsfähig"?

Meines Wissens bedarf es bei der Entzündung von Metall einer recht hohen Temperatur unter zuführung von Sauerstoff und Wasser (Oxidation-Erwärmung-Erhitzung-Entzündung).

Das ADR definiert die Verpackungsgruppe III (des Ber. 4.2) wie folgt:

1 Kubische Probe von 10 cm Kantenlänge darf sich, bei einer Temperatur von 140 Grad, innerhalb von 24 Stunden nicht selbst auf über 200 Grad erhitzen oder gar entzünden.

OK, wie die Vorgaben hier sind ist klar - NUR, wie soll ich sowas prüfen? Wir verarbeiten lauter verschiedene Stähle und Eisen aus verschiedensten Legierungen und Zusammensetzungen! Ich kann ja nicht jedesmal, wenn der LKW den Schrott abholt eine Probe entnehmen und diese einen Tag lang in den Backofen stecken! (überspitzt ausgedrückt)

Weiß jemand von Euch vl. wie das von den ganzen Schrott-Transporteuren gehandhabt wird?

Danke schonmal im Voraus für den Input!

BG

Gerd
Geschrieben von: Mark

Re: UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung - 08.04.2010 16:12

Hallo baumwerfer,

ich halte es bei Metallschleifschlämmen (nicht bei grober Späne!) grundsätzlich so, dass ich den Abfall in UN 2793 einstufe, es sei denn, eine Analyse belgt mir das Gegenteil.

Vor einigen Jahren gab es mal einen Zwischenfall bei einem Verwerter von Schleifschlämmen, daraufhin hat die Behörde die Schlämme der anliefernden Kunden analysieren lassen.

Einige der Analysen habe ich gesehen und die Temperaturen gingen bis zu über 800 °C hoch!!!
Geschrieben von: J.Simon

Re: UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung - 08.04.2010 16:13

Hallo baumwerfer

Wenn Du es richtig machen willst, wird dir nichts anders übrigbleiben, es so zu machen wie beschrieben. Nehm doch mal von Deinem Schrott eine Probe und lasse es analysieren. Dann wird Dir alles klar sein. Denk dran, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Du mußt selber entscheiden welches Risiko Du eingehen willst.
Wenn andere es anderst machen, heißt es noch lange nicht, dass dies richtig wäre.
Also greif an. Du wirst Erfolg haben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Geschrieben von: baumwerfer

Re: UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung - 09.04.2010 06:42

Danke für die Tipps und Hinweise - angenommen ich möchte das analysieren lassen - wer (in Österreich) kann sowas und was kostet das ca.?
Geschrieben von: UHeins

Re: UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung - 09.04.2010 08:10

... ganz nebenbei - dieses Thema wurde aktuell auch unter Gefahrgut-Praxis behandelt! Dabei gehört es eigentlich schon in die Kategorie "Abfälle" ...
Geschrieben von: DFK

Re: UN 2793 Metallspäne ---> Selbsterhitzung - 14.04.2010 10:10

Solche Tests macht in Österreich z.B. die Bundesanstalt für Verkehr:
Link: http://versa.bmvit.gv.at/index.php?id=48&L=0
© 2025 Gefahrgut-Foren.de